<address id="8roxj"></address>
  1. 
    

        你現在的位置:首頁 > 新聞中心

        變頻器在高溫下的注意事項有哪些?

        發布時間:2014-08-15 10:09:38瀏覽次數:1972

              核心提示:1、認真監視并記錄變頻器人機界面上的各顯示參數,發現異常應即時反映?! ?、認真監視并記錄變頻室的環境溫度,環境溫度應在-5℃~40℃之間。移相變壓器的溫升不能超過130℃?! ?、夏季溫度較高時,應...

        1、認真監視并記錄變頻器人機界面上的各顯示參數,發現異常應即時反映。
          2、認真監視并記錄變頻室的環境溫度,環境溫度應在-5℃~40℃之間。移相變壓器的溫升不能超過130℃。
          3、夏季溫度較高時,應加強變頻器安裝場地的通風散熱。確保周圍空氣中不含有過量的塵埃,酸、鹽、腐蝕性及爆炸性氣體。
          4、夏季是多雨季節,應防止雨水進入變頻器內部(例如雨水順風道出風口進入)。
          5、變頻器柜門上的過濾網通常每周應清掃一次;如工作環境灰塵較多,清掃間隔還應根據實際情況縮短。
          6、變頻器正常運行中,一張標準厚度的A4紙應能牢固的吸附在柜門進風口過濾網上。
          7、變頻室必須保持干凈整潔,應根據現場實際情況隨時清掃。
          8、變頻室的通風、照明必須良好,通風散熱設備(空調、通風扇等)能夠正常運轉。
        變頻器故障如何簡易判斷

          變頻器拖動電機的設備出現故障時,首先應判別是電機的故障還是線路的故障還是變頻器。
          判別變頻器是否有故障的方法;先用萬用表去測量變頻器的電源輸入是否通路,正常狀態下是不通的。然后將變頻器的輸出端斷開,給變頻器通電,看能否正常啟動,變頻器輸出端是否有輸出。
          判斷線路故障,將線路一端短接,用萬用表測量線路別一端是否通路。然后再將線路兩端都分開用兆歐表在線路的另一端測量線路各線芯之間的絕緣情況是否合格。
          判斷變頻器存在故障比較簡便。因為只需在路測量一下變頻器的輸入端并將變頻器的輸入端斷開,通電試一下就可大致判定故障部位所在。

        信杰阿里巴巴網站
        无码精品久久久久久中文字幕不卡,中文字幕在线观看一区,亚洲人xx视频在线观看,亚洲成av人片在线观看不卡
        <address id="8roxj"></address>
        1.