        (1)OC.過電流故障
            這可能是變頻器里面最常見的故障了。我們首先要排除由于參數問題而導致的故障。例如電流限制,加速時間過短都有可能導致過電流的產生。然后我們就必須判斷是否電流檢測電路出問題了。以FVR075G7S-4EX為例:我們有時會看到FVR075G7S-4EX在不接電機運行的時候面板也會有電流顯示。電流來自于哪里呢?這時就要測試一下它的3個霍爾傳感器,為確定那一相傳感器損壞,我們可以每拆一相傳感器的時候開一次機,看是否會有過流顯示,經過這樣試驗后基本能排除OC故障。
        (2)OV.過電壓故障
            我們首先要排除由于參數問題而導致的故障。例如減速時間過短,以及由于再生負載而導致的過壓等,然后我們可以看一下輸入側電壓是否有問題,最后我們可以看一下電壓檢測電路是否出現了故障,一般的電壓檢測電路的電壓采樣點,都是中間直流回路的電壓。我們以三肯SVF303為例,它由直流回路取樣后(530V左右的直流)通過阻值較大電阻降壓后再由光耦進行隔離,當電壓超過一定值時,顯示“5”過壓(此機器為數碼管顯示)我們可以看一下電阻是否氧化變值,光耦是否有短路現象等。
        (3)UV.欠電壓
            我們首先可以看一下輸入側電壓是否有問題,然后看一下電壓檢測電路,故障判斷和過壓相同。
        (4)FU.快速熔斷器故障
            在現行推出的變頻器大多推出了快熔故障檢測功能。(特別是大功率變頻器)以LG030IH-4變頻器為例。它主要是對快熔前面后面的電壓進行采樣檢測,當快熔損壞以后必然會出現快熔一端電壓沒有,此時隔離光耦動作,出現FU報警。更換快熔就因該能解決問題。特別應該注意的是在更換快熔前必須判斷主回路是否有問題。
        (5)OH.過熱
            主要引起原因變頻器內部散熱不好。我們可以檢查散熱風扇及通風通道。
        (6)SC.短路故障
            我們可以檢測一下變頻器內部是否有短路現象。我們以安川616G5A45P5為例,我們檢測一下內部線路,可能不一定有短路現象,此時我們可以檢測一下功率模塊有可能出現了故障,在驅動電路正常的情況下,更換功率模塊,應該能修復機器。