欄目導航
ALPHA6000變頻器在空壓機上的應用
發布時間:2013-03-27 08:43:32瀏覽次數:3247
1、概述:
常見大中型空壓機為螺桿式或活塞式壓縮機。工作時由一臺電動機帶動螺桿或活塞向氣罐充氣,當氣罐壓力升至設定的最高壓力時離合片動作,電機自動卸載,電機空轉,螺桿或活塞停止壓縮空氣。壓縮機的這種工作方式帶來了下列問題:
A、氣壓最高時電機自動卸載空轉造成電能的大量的浪費。
B、出口壓力隨著用氣量的大小而出現正弦波式的變化,影響氣動設備的性能及工作效率。
C、工作時,壓縮機頻繁的加卸載使設備的檢修時間加長,使用壽命縮短。
D、大功率壓縮機電機的頻繁加卸載造成對電網的沖擊。
根據以上空壓機的工作特點,我們可用空壓機恒壓變頻拖動系統對改造。
2、系統配置及性能:
本系統可選用ALPHA6000-3037G型變頻器,該型變頻器性能優良,可靠性高,內置PID調節器,各項參數可靈活設置,能很好地滿足控制要求。(壓力傳感器可選用美國產MSP-300-016-B-S-W型,該型傳感器安裝簡便,線性好,信號變送精度高。)控制原理圖如下:
3、系統功能描述
該系統以壓力為控制對象,壓力值由變頻器鍵盤電位器設定,可根據用氣設備的實際需要,在空壓機的最高允許工作壓力內自由設定,調整便捷。壓力傳感器對供氣管網壓力實時檢測,并通過變送器轉換,輸出標準的4-20mA的信號,送至變頻器反饋,在變頻器內進行PID閉環控制,根據系統用氣量的要求實時調整變頻器的輸出,從而實時調整壓縮機電機的轉速,保證管網壓力的恒定。
4、用戶受益:
采用該系統改造后,壓縮機組的供氣量與系統所需量動態匹配,壓縮機電機轉速會隨著系統用氣量的不同而進行調節,避免了電機空轉以及頻繁的加卸載所帶來的能量損耗,電機的輸入功率大大降低,節電效果顯著。對于對空氣機來說,供氣量Q與轉速N成正比,氣壓F與轉速N的二次方成正比,而軸功率與轉速N的三次方成正比,見下表:
頻率值HZ |
50 |
45 |
40 |
35 |
30 |
25 |
供氣量Q% |
100 |
90 |
80 |
70 |
60 |
50 |
氣壓F% |
100 |
81 |
64 |
49 |
36 |
25 |
軸功率P% |
100 |
73 |
51 |
34 |
22 |
13 |
節電率N% |
0 |
23 |
49 |
66 |
78 |
87 |
一般來說,對于連續用氣的空壓機系統,隨用氣量的變化,電動機運行頻率在25-50HZ之間動態調節,系統的節電率可達20%左右。
另外系統改造所帶來的間接效益也不可低估。首先,壓縮機電動機實現了軟啟停,軟加減速,對電網的沖擊大大減少;其次壓縮機氣缸內氣閥片不再反復地開啟和關閉,增加了設備的壽命,減少了系統維護時間;再次系統管網氣壓穩定,提高了氣動設備的效率。
5、變頻器主要參數設定:
功能代碼 |
設定參數值 |
功能說明 |
P0.04 |
1 |
端子控制,上電自動運行 |
P0.01 |
9 |
頻率由PI調節器給定 |
P0.09 |
25 |
設定壓縮機的下限頻率 |
P2.06 |
3.0 |
改善電機噪聲,但設定太高電容漏電增大 |
P1.05 |
1 |
電機的加速模式 |
P7.09 |
0.2 |
PI調節器偏差設定 |
P7.05 |
1 |
PI調節器比例 |
P7.06 |
10 |
PI調節器積分 |
P7.01 |
0 |
PI調節器反饋選擇 |
注意事項:
各品牌的空壓機潤滑及冷卻方式的不盡相同,故空壓機工作的下限頻率應根據實際情況進行設定。
由于空壓機連續工作時本身會散發大量的熱量,因此應注意變頻器箱體的溫度不要超限,確保變頻器工作場所的通風。
當儲氣罐內氣壓較高時,啟動變頻器時會引起堵轉過流,因此不要在儲氣罐內壓力較高時啟動變頻器,應卸放儲氣罐內的空氣后啟動。也可在空壓機出氣口加裝單向閥。
- 2021-02-202021信杰電氣開工大吉
- 2020-09-23變頻器常見故障及處理
- 2020-09-01智能制造時代下,國產變頻器產業的發展機遇" target="_blank" >智能制造時代下,國產變頻器…
- 2020-08-25科技為城市建設提速護航" target="_blank" >科技為城市建設提速護航
- 2018-01-30信杰電氣2018年春節放假通知
- 2017-12-05信杰即將亮相第十七屆倫教木…
- 2017-05-03喜迎”五一"勞動節
- 2017-03-14信杰公司順利通過2016年高新…
- 2017-02-27信杰聯合順德服務中心舉辦財…
- 2017-01-16信杰2017年春節放假通知
- 2017-01-16節假期間變頻器保養注意事項
- 2017-01-052016年年歡晚會暨第四季度生…
- 2016-11-22變頻器怎樣使用最省電?
- 2016-11-08變頻器哪些部件需要定期更換
- 2016-10-17變頻器維修的幾種實用方法
- 2016-10-04信杰即將亮相第二屆中國(廣…
- 2016-09-172016年信杰公司廣西之旅
- 2016-07-19熱烈祝賀我司榮獲“廣東省守…
- 2016-07-14助力國產變頻器崛起的三大發…
- 2016-07-13關于變頻器,總有一些你不知道…